Die Grundlast ist ein Fallback, wenn der Zähler nicht verfügbar ist. Wie sich die Grundlast bei ner Batterie auswirkt, weiß ich nicht. Vor der Einführung der Grundlast wurde der WR ausgeschaltet, wenn kein powermeter verfügbar war. Dazu gibt es meiner Meinung nach aber keinen Grund. eine gewisse und bekannte Grundlast hat doch jeder. Sei es der Router, drei Ladegeräte im Standby und der Fernseher. Bei Batteriensystemen könnte man das ganze ggf. noch mal hinterfragen. Auch wenn ich auch dort meine 200W gern nutzen würde, solange die Batterie es zulässt :) welchen Vorteil siehst du in der Abschaltung? Bzw, was ist das Problem an einer konstanten 16W Einspeisung? Ist deine Grundlast tatsächlich geringer? |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Meine Standardreaktion bei sowas: "Auf gar keinen Fall gibt es dafür einen extra Schalter" 😉 Der Grund, dass das min hier auf ein Watt mehr als das untere Leistungslimit festgelegt wurde (von mir) ist ganz einfach: Ich dachte, es sei sinnvoll, diesen Wert zu zwingen auf die Range (minimales Limit, maximales Limit). Das Maximum hab ich allerdings gar nicht (versucht) als Jedenfalls ist das Unsinn, denn @hoschiking's Argument, dass man sich auch wünschen können sollte, dass man nichts produziert, wenn der PowerMeter ausfällt, ist absolut nachvollziehbar. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
der kleinstmögliche Wert ist 16W. Warum eigentlich?
Es ist eine tolle Funktion, die jetzt reingekommen ist, aber eine Einstellung auf 0 (also Abschaltung der Einspeisung)
wenn Stromzähler nicht verfügbar wäre wünschenswert.
Mir ist klar, dass diese Funktion hauptsächlich dafür gedacht ist, wenn man statisch eine bestimmte Leistung einspeisen möchte,
aber die kann man auch dafür nutzen, wenn der Stromzähler, warum auch immer, keine Werte mehr liefert, genau dann die Einspeisung abzuschalten, da ein undefinierter Zustand.